Pregunta Armario del servidor de enfriamiento: no hay aire acondicionado


Nos estamos mudando a una nueva oficina en un edificio antiguo en Londres (que es Inglaterra :) y estamos amurallando en un área de 2m x 1.3m donde el enrutador y el equipo telefónico actualmente terminan para usarse como un armario de servidores. El armario contendrá:

  • 2 conmutadores de 24 puertos
  • 1 enrutador
  • 1 modem VSDL
  • 1 escritorio de Dell
  • 1 NAS de 4 bahías
  • 1 servidor micro de HP
  • 1 UPS
  • Cajas de telefonía menores diversas.

No hay aire acondicionado central en la oficina y nunca lo habrá. Podemos instalar conductos al exterior con bastante facilidad: solo hay un par de metros hasta las ventanas, que dan a un patio.

Mi pregunta es si la instalación de un extractor con ductos en la ventana debería ser suficiente para la refrigeración. ¿Se necesitarían un ventilador de admisión y un conducto de admisión (también desde la ventana)? No queremos dejar un hueco en la puerta del armario, ya que eso permitirá que el ruido salga a la oficina. Si no tenemos que colocar una unidad de A / C portátil en el armario, sería perfecto.

La oficina tiene unas 12 personas; Londres es templado, el promedio máximo en agosto es de 31 grados centígrados, 25 grados centígrados es más típico. El mismo equipo funciona bien en nuestra oficina actual (el mismo edificio que la oficina nueva, también sin A / C) pero no está en un espacio cerrado.

Puedo vernos poniendo un servidor de torre Dell 2950 en el armario, pero no más que eso. Por lo tanto, el consumo de energía sostenido en el armario actualmente sería de aproximadamente 800 vatios (supongo); Posiblemente en el futuro 2kw.

El armario tendrá techo y no tendrá ventanas y estará bien aislado. No nos importa si el equipo se calienta, siempre que funcione y no lo escuchemos.


100
2018-01-18 13:05


origen


¿Por qué el downvote? Puedo ver por qué no me gusta la idea propuesta, ¡pero eso no la convierte en una mala pregunta! +1 para contrarrestar el voto negativo innecesario. - Bryan
Por ejemplo, ¿la VM en una computadora de escritorio para su DC? ¿Qué estás haciendo para evitar que ese DC se pierda? Realmente lo necesitas en menos Dos de ellos en sistemas separados por redundancia. Solo había un tipo con este problema en otra pregunta que compartió su única DC y tuvo que reconstruir desde cero. Estoy a favor de las soluciones de presupuesto ($ DEITY sabe que hacemos lo suficiente por aquí) pero estás bajando mucho en "oh @ #%!" Territorio con esa configuración. Precaución amistosa, eso es todo ... - Bart Silverstrim
La gente y el silencio son. LEJOS Más importante que alargar la vida útil del equipo. Sugerir auriculares como una solución es simplemente extraño. - James Moore
Tenga en cuenta que esto es simplemente su corriente preparar. Es muy probable que el equipo se agregue en los próximos años y que se instale AC luego Va a ser significativamente más doloroso que simplemente hacerlo Correcto durante la construcción inicial. - Adam Davis
Mi experiencia con los jefes que te dicen ese silencio (o costo o permanencia con "El lugar de las PC baratas de Joe loco."la marca de los servidores caseros porque el jefe fue a la escuela con Joe loco o lo que sea) es más importante que usar el equipo correcto de repente cambiará de opinión cuando ocurra un desastre y no solo decidirá que no solo se debería haber usado el equipo correcto todo el tiempo, pero que es tu culpa no fue por no encuadrar eso en el lenguaje que pueden entender. - Rob Moir


Respuestas:


Bueno, vamos a resolver esto;

  • Los conmutadores de 2 x 24 puertos (por ejemplo, Cisco 3750-E) pueden generar 344 BTU / h cada uno, de modo que es un total de 688
  • 1 x enrutador (por ejemplo, un Cisco 2921) puede generar 1260 BTU / hr
  • 1 x módem VDSL (por ejemplo, un Draytek Vigor 2750) puede emitir 120 BTU / h
  • 1 x Desktop (digamos un Dell Optiplex 790, con el monitor apagado) puede generar 850 BTU / hr
  • 1 x 4-Bay NAS (digamos un Netgear ReadyNAS Ultra 4 con 4 discos de 2TB) puede generar ~ 600 BTU / hr
  • 1 x HP Microserver puede generar 511 BTU / h
  • 1 x UPS (digamos un APC Smart-UPS 2200VA que puede manejar los ~ 1.2Kw que puede estar consumiendo) puede generar 275 BTU / hr

Eso es 4300 BTU / hr.

Tiene 5,2 metros cúbicos de espacio (menos los elementos que contiene), por lo que, sin incluir la pérdida de calor natural, tendrá que instalar un ventilador de 29 cm como mínimo con una clasificación de 900 metros cúbicos por hora con un conducto de 29 cm hasta el final. la habitación si no desea alcanzar los 42 grados C (la temperatura más alta recomendada más baja del kit mencionado anteriormente) desde un valor nominal de 20 ° C en 17 minutos.

Básicamente, obtenga una unidad de A / C externa que pueda fregar 5k BTU / hr. Un fan va a chupar literal y figurativamente :)


175
2018-01-18 13:55



Esa es una respuesta fantástica (¡aunque no es lo que quería escuchar! :) - Gracias por tomarse el tiempo para analizar el problema. - JamesCo
Respuesta realmente técnica y realmente este tipo debería estar instalando esto para ti. Pero sospecho que conseguir un ventilador con velocidad regulada por temperatura (y 1 o 2 sensores en el gabinete) con una posible alarma será bueno. Debido a que el Reino Unido es mayormente frío durante el año, intente tomar aire del exterior, a través de un filtro HEPA para eliminar las partículas de polvo. El aire desechado debe salir también, ya que puede causar enfermedades en la oficina debido a la sequedad del aire, pero no es necesario. Recuerde que el flujo de aire debe ser la entrada de frío en la parte inferior, la salida de aire caliente en la parte superior. Hemos corrido similares en Manchester sin aire acondicionado ... no hay problemas. - ppumkin
¿Podría agregar las fórmulas que usó para calcular la tasa de aumento de temperatura sin ventilación y cómo calculó el tamaño del ventilador necesario para mantener la temperatura dentro de los límites del hardware? - Dan Neely
Esos son los máximos. Si consume 800W de potencia, no va a producir más de 800W de calor. 2700BTU. Según mi cálculo aproximado, necesitaría intercambiar 223 metros cúbicos por hora de aire para mantener el aumento a 10 grados centígrados. Con esos números, es más o menos un ventilador de cocina de tamaño mediano (¡funciona perfectamente con una manguera muy corta!), Y ciertamente necesitaría un ventilador de admisión equivalente para mantener el suministro de aire. El 100% estuvo de acuerdo en que el aire acondicionado es necesario para la protección del futuro, pero si no superan los 800 vatios, estarán de acuerdo con los fanáticos. Por favor corrígeme si estoy equivocado(!) - mgjk
@DanNeely: para ser justos, después de haber elaborado esos conceptos básicos (sin ningún atajo, me temo), los puse en un paquete de Dinámica de fluidos computacional diseñado para centros de datos e hizo el resto. - Chopper3


Consigue una unidad de CA de sistema dividido pequeño, como el Mitsubishi serie MSY (Sin afiliación, las usé antes y me gustan). Son muy pequeños, silenciosos, confiables y razonablemente asequibles. Habrá que correr dos tuberías afuera (techo o similar), son pequeñas (aproximadamente 3/4 "y 1/4" aproximadamente). La unidad costará alrededor de $ 2000 USD, y menos de la mitad nuevamente para la instalación (depende de los detalles pero podría ser mucho más barato).


27
2018-01-18 13:43



+1 por esto. Utilizo un sistema Mitsubishi dividido en nuestra sala de comunicaciones y es tan bueno como silencioso junto al zumbido de los servidores. También están calificados para un ciclo de trabajo de 24 horas, algo que quizás no pueda decir para un extractor típico o una unidad combinada. - SmallClanger


Cuando mantener las cosas absolutamente silenciosas es la máxima prioridad sobre mantener su equipo en buen estado de funcionamiento, y no se puede considerar el alojamiento adecuado del equipo, me gustaría encarecidamente subcontratar las necesidades de su servidor o hacer que las conexiones de fibra / alta velocidad funcionen correctamente. Centro de datos o instalación.

De lo contrario, corre el riesgo de considerar el costo de reemplazar el equipo más de lo que costaría protegerlo adecuadamente en primer lugar.

Será casi imposible que alguien le diga que estará bien con una declaración general de "generalmente es esta temperatura en la ciudad cada año", etc. porque ¿qué pasa con el flujo de aire? ¿Qué pasa con lo que sus compañeros de oficina insisten en colocar el termostato en la oficina, y esa temperatura fluye en el armario? ¿Qué pasa con la carga del procesador en su conmutador y servidores?

Incluso con un servidor de especificaciones XYZ, la temperatura que se ejecuta varía según el flujo de aire a través de un rack, a través de la sala, y la carga que colocamos en las fuentes de alimentación / procesador / discos duros. En otras palabras, no lo sabríamos hasta que esté en la sala funcionando en condiciones reales. Y estás describiendo una situación en la que fácilmente puedes encontrarte con equipo sobrecalentado porque a alguien no le gusta el zumbido de la habitación.


16
2018-01-18 13:21



Esa es una buena idea para subcontratar cualquier necesidad de servidor. Nuestro escritorio de Dell sirve como un controlador de dominio local (que se ejecuta en una máquina virtual) que es el único servidor esencial en el sitio. Podemos instalar conductos para extracción y entrada a la ventana. Parece una pregunta estúpida, pero ambas son necesarias, si el armario es hermético. - JamesCo
+1 Sé que muchas empresas más pequeñas hacen esto, no solo por problemas de espacio, sino porque generalmente mueven sus oficinas mucho más que las grandes. La necesidad de mover y configurar sus servidores cada vez que se mude es más problemática de lo que vale. - Wipqozn


Desafortunadamente, las realidades de la termodinámica están cayendo a toda velocidad en su entorno. Si el armario no es lo suficientemente grande como para absorber e irradiar el calor, entonces necesita deshacerse de él mecánicamente. De hecho, hay algunos centros de datos experimentales que simplemente realizan ciclos de aire exterior sin enfriamiento adicional, aunque tienden a estar en climas bastante templados y secos. Londres, sin embargo, no es exactamente conocido por su baja humedad y el aire fresco de la montaña.

Lo que realmente necesita hacer es instalar una unidad de aire acondicionado para esa habitación. Hay muchas soluciones por ahí. El que tengo más experiencia es el Mitsubishi Mr Slim línea. Los hemos usado con gran efecto en exactamente la misma situación en la que te encuentras.


10
2018-01-18 13:50





El 2950 es un servidor de bastidor 2u, me pregunto si te refieres al 2900.

Los coloqué en casa en una habitación (garaje convertido) sin aire acondicionado ni ventilación y ambos calentaron la habitación notablemente después de unas horas de uso.

Para un entorno de producción, tendría que sugerir a / c, incluso si es complicado, piense en un día de verano inesperadamente caluroso ... (Realmente para un entorno de producción también debería tener una unidad de copia de seguridad a / c). Las unidades de montaje en rack Poweredge están realmente diseñadas para estar en un centro de datos con una refrigeración adecuada.

Como mínimo absoluto, los ventiladores separados de admisión / extracción, aunque no es desconocido para el verano alcanzar 37/38 ° C en Londres, y podría haber puntos de acceso localizados que sean ligeramente más altos.

Creo que hay un umbral de sobrecalentamiento de alrededor de 65 ° C en algunos dispositivos en esos servidores (es posible que desee verificar la temperatura exacta usted mismo), y que el aire a 40 ° C no los enfríe en absoluto, en comparación con el aire acondicionado agradable ( los servidores 9G también tenían FB-DIMM, que pueden funcionar bastante bien, las unidades SAS si están instaladas también agregan un poco de calor en comparación con SATA).

Si realmente no se le permite instalar un / c, sugeriría un monitor ambiental decente que pueda enviarle un mensaje SMS en caso de problemas y establecer su tasa de llamadas para asistir al sitio fuera de las horas debido a problemas térmicos. Una vez que se establece este precio, de repente el costo de a / c puede no parecer tan malo.


5
2018-01-18 13:29



Sí, tiene razón, me refería al 2900. El aire acondicionado centralizado no es una opción, pero si es necesario, se puede colocar una unidad de aire acondicionado portátil en el armario, pero nos gustaría evitarlo. al ruido y mantenimiento. - JamesCo


A / C sería bueno.

Puede soplar aire frío con un ventilador o sacar el aire caliente. Esto último puede causar problemas, ya que extraerá aire y no alimentará aire nuevo en él.

Podría colocar un ventilador en la parte inferior de su equipo cerrado para aspirar aire frío, y luego, en el techo, colocar otro ventilador para aspirar el aire caliente.

Lo que también podría ser muy silencioso es un gran tanque de aceite donde se coloca todo su equipo. El aceite no conduce, por lo que su equipo es seguro y normalmente lo mantendrá bastante fresco.


1
2018-01-18 13:22



Un baño de aceite es demasiado ambicioso para nuestra pequeña oficina, y algunas cosas (por ejemplo, la telefonía) están atornilladas a la pared. Si nos venteamos en la parte inferior del armario, significa ventilar desde el espacio de la oficina general, lo que queremos evitar, ya que significará que el ruido se escape. ¡Gracias por la respuesta! - JamesCo
¿Dos ventiladores en la parte superior del armario, y conducen conductos desde el aire de succión frío hasta el nivel del piso? - nickgrim
¿Por qué quieres un fan en la parte inferior? Si arrojas aire frío en la parte superior, naturalmente se hundirá. - Ben Voigt
Sí, pero también aspirarás un poco, es mejor aspirar aire frío o tener un agujero en la parte inferior que otro agujero en el techo. - Lucas Kauffman


Eso no es mucho equipo. Hasta hace poco estaba ejecutando 6 servidores 2U en una habitación con nada más que un extractor. Sí, fue subóptimo, pero funcionó lo suficientemente bien como para mantener la habitación a 80F o menos, excepto en días muy calurosos. Este fue un ventilador de 12 "con un control de velocidad variable siempre al 100%. Lo siento, no conozco los RPM o más datos técnicos. Rápidamente superamos esto y colocamos un A / C que nos cuesta al menos 10 veces más.

Mi preocupación es que cualquier trabajo de fanático requerirá una ingeniería adecuada, lo cual es costoso. Obtener el flujo de aire correcto será complicado. El aire de entrada debe coincidir con el aire de salida. ¿Vas a tirar de la oficina interior y salir al exterior? ¿Estás luchando contra tus propios calentadores en invierno? ¿Hay códigos de construcción o seguridad en juego aquí? ¿Qué pasa con el filtrado? O humedad? Las unidades de A / C tienen todas las cosas integradas y son prácticamente soluciones llave en mano aquí. Simplemente empuje uno en un agujero en la pared o tome una unidad portátil y córtelo y llámelo un día. Las tiendas pequeñas como la suya no necesitan soluciones de enfriamiento de $ 20,000.

Si el espacio tiene acceso a una pared exterior, entonces, desde la perspectiva del costo / dolor de cabeza, imagino que puede obtener una unidad de ventana decente, hacer un agujero y no preocuparse por eso. La unidad de aire acondicionado reciclará el aire y una unidad de ventana dejará el condensado en el exterior. He hecho esto en el pasado para los armarios de servidores pequeños y he tenido mucha suerte. Si no puede obtener una unidad de pared / ventana y necesita ir con un enfriador portátil, debe diseñar un tubo de drenaje para el condensado. Asignar a algún gerente de oficina o personal de limpieza el trabajo para limpiar el cubo de condensado todas las noches terminará en un desastre.

Miraría 10k BTU mínimo para ese espacio. Siempre genere más capacidad de la que necesita, especialmente cuando se trata de pequeñas empresas. Las unidades de 10k tienen precios realmente buenos también. Ajuste su termostato a 70F. Inicie sesión en su servidor y verifique las temperaturas en el caso, así como la temperatura en la habitación. Gastar un poco de dinero en un sensor para avisarte cuando la habitación se calienta demasiado. También soltaba un sensor detector de agua. Muchas tiendas venden paquetes ambientales que pueden hacer ambas cosas a través de Ethernet por unos pocos cientos.


1
2018-01-18 19:35





En nuestra empresa tenemos A / C central, pero no se ejecuta en nuestra "sala de servidores" (Telecom closet, como quiera que lo llamemos. Espacio pequeño, 1 rack de 42U 2post). Compré un Acondicionador de aire portátil SRCOOL12K de Tripp Lite para la habitación porque produce mucho enfriamiento y NO requiere drenaje de agua (evapora el agua en el aire de escape). Corrimos el tubo flexible con el que vino la unidad al pleno y no hemos tenido ningún problema desde entonces.

La sala solía funcionar con los bajos 90 F (32 C) y la unidad de A / C ahora mantiene la sala a 73 F (22 C) según nuestra configuración. El A / C incluso se apaga solo en ocasiones porque no necesita correr 24/7 para mantener esa temperatura.

En la sala tenemos 4 conmutadores, un par de servidores en rack, un par de computadoras de escritorio en el rack, un UPS y un grupo de equipos de red de Cisco.


1
2018-01-18 22:29



Ah, y para abordar el ruido, no es tan malo. Paso tiempo en la habitación sin protección auditiva y todavía puedo escucharme pensar / hablar bien. Tenemos una oficina que comparte una pared con la "sala de servidores" (con casi ninguna prueba de sonido) y puedes escuchar un leve ruido de abanico, sin embargo, nada importante. - Jon


He cubierto muchos trabajos en hoteles donde tienden a pegar servidores dondequiera que haya espacio extra en el plano de planta para un armario que otra persona también usa. He medido las temperaturas normales de la habitación (en su mayoría por curiosidad) de 120 grados Fahrenheit durante años. Me quedé asombrado. (los servidores se apilaron en la parte superior del transformador de piso en ese uno, nunca pudieron entender por qué las copias de seguridad en cinta seguían fallando ...). Lo más importante a tener en cuenta es el cambio de temperatura, no la cantidad de calor. Si va a comprar nuevos puede obtener bastidores de APC que puede integrar energía y refrigeración (lo que también ayuda con el ruido) (ver contención térmica)


1
2018-01-19 02:24





Incluso en Londres, va a necesitar una unidad de aire acondicionado para este armario, de lo contrario, ¿cerrará su negocio a fines de julio y principios de agosto? Cuando se utiliza una unidad de aire acondicionado portátil, no hay necesidad de ventilación del aire interior en el armario. La unidad hará circular el aire de la habitación en el lugar, y la única ventilación que se requiere es el calor del escape y la condensación de la unidad hacia el exterior o hacia un espacio de cámara. Este flujo de aire es una fracción bastante pequeña del aire en la habitación y no requiere ninguna consideración especial para la presión del aire o el trabajo en conductos. El aire que ya se filtra por la puerta, los accesorios de la pared y el techo es más que suficiente. Estas unidades están disponibles en el mercado de alquiler y minorista.

Qué características considerar: es muy importante utilizar una unidad de aire acondicionado con evaporación automática del condensado. Estas unidades envían el vapor de agua que se eliminó del aire a través del conducto de ventilación y elimina totalmente la necesidad de drenar el agua de la unidad. Este escape se envía a través de cualquier tipo de tubería o ducto, pero debe estar aislado para evitar la condensación en climas más fríos. Una tubería adecuada sería la que se usa con una secadora de ropa y se puede encontrar fácilmente en la ferretería local.

Una solución más costosa es usar un condensador / compresor para exteriores con un intercambiador de calor en interiores. Desafortunadamente, en la mayoría de las localidades, esto requeriría la instalación por parte de un plomero con licencia y / o un técnico de HVAC y requiere un mantenimiento regular. La ventaja de una unidad portátil es que el mantenimiento es tan simple como enrollar una unidad de reemplazo si falla.

En los EE. UU., Utilizamos una cantidad de unidades diferentes que adquirimos de una empresa de alquiler local por una tarifa nominal. No recuerdo los números de modelo. Algunos tenían evaporadores de condensado y otros tenían tanques de condensado.

En mi hogar en los EE. UU., Uso un aire acondicionado portátil SHARP CV-2P12SX de 11.500 BTU de Newegg que tiene un evaporador de condensado automático.

Los ciclos de trabajo requieren uso desatendido, 24/7.