Pregunta ¿Se puede montar un conmutador de red al revés?


Acabamos de recibir una Nuevo conmutador de 48 puertos Avaya 2500, que tiene 24 puertos PoE. El problema es que todos los puertos PoE están en el tamaño de la izquierda del conmutador, y nuestros cables de dispositivo PoE solo pueden llegar al lado derecho del conmutador (estamos actualizando de un conmutador antiguo a uno nuevo, y el anterior los tenía en el lado derecho. Este es el problema de hacer un cableado ordenado).

enter image description here

¿Puedo montar el interruptor boca abajo? Esto movería los puertos de la izquierda hacia el lado derecho y el problema se resolvería.

Mi mayor preocupación es que el flujo de aire o la refrigeración podrían no funcionar, pero no puedo ver ningún orificio de respiración visible en la parte inferior o superior del interruptor, lo que me lleva a creer que estará bien, pero es mejor prevenir que lamentar.


114
2018-04-30 04:08


origen


Hola Mark, no estoy seguro si puedes cambiar tu respuesta elegida después del hecho, pero creo que uno de los otros debería obtener los puntos por responder esto, no yo. Mi respuesta fue realmente como un poco de diversión, no una respuesta seria :-) - Chris McKeown
@ChrisMcKeown: puedo cambiarlo, pero responde bien a la pregunta (si volteas el monitor al revés), ¿por qué no? - Mark Henderson♦
Temería que los datos se caigan de los cables ...: o) - BerggreenDK
En realidad no, pero recuerde obtener controladores especiales para volver a activar los bytes al revés. Sin embargo, funciona. Aquí, en Australia, la gente instala todo el equipo de red al revés. - TomTom


Respuestas:


˙sɯǝlqoɹd ʎuɐ pɐɥ ɹǝʌǝu ǝʌ, yo puɐ uʍop ǝpısdn pǝʇunoɯ ǝɹɐ sǝɥɔʇıʍs ʞɹoʍʇǝu ʎɯ ɟo ll∀

(En serio: no debería tener problemas para montar un interruptor boca abajo, solo asegúrese de no crear ningún problema de ventilación)


300
2018-04-30 07:22



Me arrodillo ante tu ingenio - aitchnyu
así que ... es upvote upvote o downvote? - tombull89
Normalmente no subo el voto por la novedad, pero es bueno tener más aclaraciones. PD Esta es la primera vez que me alegro de leer el sitio en mi iPhone. - Mark Henderson♦
Soy originario de Australia y me recuerda a mi casa ;-) En serio, fue muy divertido :-) - Chris McKeown
solo asegúrese de obtener un interruptor sin orificios de ventilación en la tapa, de lo contrario todos los paquetes se caerán ... - Alnitak


No hay ningún problema para montar un dispositivo como este de ninguna manera: de lado, al revés, lo que quieras.

Tengo más de 20 años de experiencia en administración de redes, y he construido y administrado muchos bastidores de equipos.


38
2018-04-30 04:17





Sí, e incluso he tenido algunos montados verticalmente PERO si el interruptor (u otro dispositivo) tiene un ventilador, dicho montaje vertical en la mayoría de los casos hará que el ventilador falle mucho antes porque los cojinetes no están cargados como estaban diseñados.


32
2018-04-30 09:49



Si es probable que los ventiladores estén orientados hacia atrás, dar la vuelta al interruptor significa que están girados alrededor de su eje. Los rodamientos son simétricos a la rotación alrededor del eje de rotación, por lo que no debería marcar la diferencia. Si los ventiladores son horizontales, entonces estamos invirtiendo la carga axial del rodamiento. P.ej. un ventilador de la CPU descansa en su cojinete, empujando hacia abajo. Si volteamos la placa base al revés, entonces estamos tirando del rodamiento. - Kaz
Creo que tal diferencia en la carga del rodamiento es insignificante. - yarek
@yarek, la diferencia entre el montaje hacia arriba o hacia arriba es de hecho despreciable. Esto se debe a que la propia fuerza de "bajada" del ventilador asegura que el rodamiento esté correctamente cargado. Encendido, la diferencia puede ser pequeña, pero ciertamente no es despreciable, a menos que el ventilador esté diseñado para funcionar de esa manera. - John Gardeniers
¿Alguien ha visto un ventilador de refrigeración con una marca "ascendente" explícita que designaría que está "diseñado para funcionar de esa manera"? Supongo que ninguno. Sin embargo, si está preocupado por el desgaste de los rodamientos, puede girar periódicamente el dispositivo para equilibrar el desgaste - yarek
@Yarek, parece que has entendido mal algo. El problema de desgaste ocurre cuando un ventilador diseñado para funcionar con el eje verticalmente funciona de manera horizontal. - John Gardeniers


Todas las cosas consideradas iguales no debería importar.

Sin embargo, tengo una advertencia para ti. Estamos en medio de la actualización de todos nuestros conmutadores a los nuevos conmutadores Avaya en todo nuestro campus. Instalamos dos nuevos interruptores en un gabinete en uno de nuestros edificios directamente sobre los interruptores existentes e inmediatamente tuvimos problemas de calor con los nuevos interruptores. Los interruptores activan la protección térmica después de solo unos 30 minutos y se apagan. Hicimos algunas modificaciones en el armario en el que estaban para enfriarlo y eso funcionó en su mayor parte, pero los aficionados aún sonaban como si fueran a despegar. Los dejamos así por un par de días para asegurarnos de que sobrevivirían y lo hicieron.

El cambio se produjo y movimos los cables de los interruptores antiguos a los nuevos y apagamos los interruptores antiguos. En 10 minutos, los ventiladores se callaron tanto que pensamos que el interruptor se apagaba. Resulta que los interruptores viejos se agotaron en el lado izquierdo y los nuevos interruptores tenían la admisión en el lado izquierdo. Así que los nuevos interruptores tomaban el aire caliente de los interruptores viejos y no podían enfriarse efectivamente. No digo que esto sucederá si los monta boca abajo, pero es algo a tener en cuenta.


25
2018-04-30 11:34





Generalmente no hay problemas para hacer eso, pero tenga cuidado con los fanáticos (si hay alguno). Los fanáticos probablemente tendrán una vida más corta.

Otro problema es el polvo, que se acumula en lugares donde de otra manera no lo haría.

Incluso si no te importa la vida útil del ventilador, seguiré revisando si hay residuos de polvo después de un tiempo, ya que caerá en el lado "incorrecto" y los ventiladores no lo expulsarán. (Por supuesto, no debería haber mucho polvo en las salas de servidores, pero aún así ...)


9
2018-04-30 10:00



¿Estás combinando implícitamente dos tipos de fanáticos en tu respuesta? La eliminación del polvo debe ser manejada principalmente por ventiladores en la parte posterior por ventiladores montados perpendiculares a la placa base. Darle la vuelta a toda la unidad 180 * no debería afectar su carga de manera significativa. Los ventiladores que podrían ser sensibles a ser volteados serían aquellos montados paralelos a la placa que están cayendo sobre el disipador de calor de un chip específico. - Dan Neely
Sí, pero el polvo debería caer hacia la "parte inferior" del interruptor, y los ventiladores soplan el polvo desde allí. Todo depende del diseño del hardware, y si los ventiladores van de arriba abajo. La vida útil de estos ventiladores no se verá afectada por la rotación, pero sí podrían ser sus "capacidades de eliminación de polvo". - mulaz
No creo que haya visto ningún dispositivo 'delgado' (las únicas excepciones que se me ocurren son las cajas de PC de estilo torre / escritorio con ventiladores montados sobre el panel de E / S) que no tenían ventiladores del tamaño adecuado para cubrir toda la vertical Área del caso. Dado que los ventiladores más grandes son mucho más eficientes para mover el aire, me sorprende un poco que los ventiladores pequeños con RPM más altos se utilicen preferentemente en cualquier lugar. - Dan Neely
Bien, un interruptor puede ser un mal ejemplo, pero algunos dispositivos se construyen de forma asimétrica. Por ejemplo, Google Search Appliance ( img12.imageshack.us/img12/1987/1856442.jpg ) tiene orificios de entrada de aire que van un poco por debajo de la caja, lo cual está bien, si se los gira del lado derecho hacia arriba, pero puede caer más polvo si se voltea al revés ... pero incluso este es un mal ejemplo, ya que es un ingesta y chupa mucho polvo de todos modos. - mulaz
@mulaz, parece que tienes problemas de polvo. Esa definitivamente no es la norma para las salas de servidores, donde tomamos medidas para mantener los niveles de polvo muy bajos. - John Gardeniers


El único problema que puedo ver es con el flujo de aire y parece que tienes eso cubierto, al menos externamente. A menos que el manual del enrutador recomiende específicamente (o advierta contra) una orientación particular, entonces debería estar bien, especialmente en un bastidor con una bandeja de ventiladores.

A menudo he tenido este problema con el cableado, bueno, en realidad, con cableados expertos. Puedo entender el orgullo profesional en su trabajo pero, especialmente en el caso de los especiales de no producción, los cables cortados, terminados y anclados con precisión no ayudan. No parece importar las instrucciones que puse en los dibujos, ('IMPORTANTE: deje al menos 300 mm de holgura en todos los cables, no use bridas'), me entregan los racks con un aspecto inmaculado y luego tengo que cortar todo Las ataduras de cables y extienden los cables porque mis dibujos estaban mal, el diseño ha cambiado, algo ..


7
2018-04-30 10:09





No hay problema. Por lo general, la aspiración de aire fresco es desde la parte delantera y el escape caliente siempre es desde la parte posterior.

Pero siempre revise las instrucciones de instalación del vendedor. Para algunos modelos (por ejemplo, http://www.cisco.com/en/US/docs/switches/lan/catalyst2960c_3560c/hardware/installation/guide/higinstall.html) Se permite explícitamente la instalación al revés debajo del escritorio.


7
2018-04-30 14:26



En realidad, parece que el aire fresco entra por la izquierda y se va por la derecha. Como mencionó uno de los que respondieron anteriormente, tenían un problema en el que su rejilla estaba más fría en un lado que en el otro, y el interruptor estaba extrayendo su aire del lado caliente. Pero gracias por el enlace de Cisco. - Mark Henderson♦


Hace un año me encontré con una situación en la que coloqué un switch Cisco en su lado (encajado entre dos pilas de computadoras de escritorio que actúan como un clúster experimental de Hadoop) suponiendo que no importaría.

Por alguna razón, el interruptor no funcionó en absoluto. Tan pronto como lo puse de nuevo en pie, funcionó a la perfección.

Por lo que puedo decir, tenía algún tipo de sensor de orientación (tal vez tan simple como un interruptor de mercurio) que hizo que "no funcionara".

Al parecer, los diseñadores de esa cosa tenían una buena razón para invertir en agregar un sensor para evitar este tipo de posicionamiento.

Así que en lugar de una respuesta simple de "sí" o "no", estoy diciendo que depende del dispositivo en cuestión.


3
2018-05-01 20:07





Por supuesto, esto es un poco tarde, pero el único problema importante, y podría ser importante más adelante, es cuando un novato lo está ayudando y van a lo que lógicamente es el puerto 1 y en su lugar retiran el cable del puerto 48 porque no lo hicieron. t lee los números pero se utilizan para los puertos numerados de izquierda a derecha. Cuando están montados en una pared, la gente siempre piensa "verifique qué puerto estoy agarrando". Pero cuando se monta plano como "debería ser", entonces piensan que es como "debería ser".

Entonces, para jugar seguro con los idiotas, instálalo del lado derecho y recábalo.


2
2018-06-20 19:20