Pregunta Cables de alimentación necesarios para cambiar de 120v a 240v para servidores Dell Poweredge


Tenemos un gabinete de servidores y otro hardware (conmutadores, firewalls, etc.) que todos se ejecutan actualmente en 120v. He confirmado que la fuente de alimentación para todos nuestros dispositivos es compatible con 120v y 240v y entiendo que necesitaremos una PDU de 240v. Mi pregunta es: si cambiamos de 120 a 240, ¿qué cables de alimentación debo comprar que se conecten a la PDU en un extremo y en las fuentes de alimentación del servidor en el otro? Para referencia, estamos utilizando principalmente servidores Dell Poweredge.


8
2017-08-10 15:35


origen




Respuestas:


Para 208 o 240v en los Estados Unidos y Canadá la configuración estándar:

  • De la pared a la PDU - L6-30R o L6-50R

    240V 30A Receptacle  240V 50A Receptacle

    Si tiene un UPS, debe usar los mismos conectores tanto dentro como fuera.

  • La PDU puede derivar a unidades de "extensión" más pequeñas utilizando C19 / C20 (enchufe hembra / receptáculo macho).

    HP PDU Extension Bar

  • Todo lo que se conecte a los servidores y equipos utilizaría el estándar C13 / C14 (conector hembra / receptáculo macho) en ambos extremos, que es el mismo conector que la fuente de alimentación de esos dispositivos. Usaría cables como este para conectar los servidores:

    C13-C14


9
2017-08-10 15:44



Guau. Respuesta increíblemente bien hecha. ¡Muchas gracias! - Dan
L6-30R es lo que normalmente uso. Si tiene la suerte de tener un gabinete de altura completa y profundidad adicional, puede colocar fácilmente 2 PDU de longitud completa, lado a lado, en el canal lateral vertical, con cada una enchufada en el UPS o incluso UPS separadas en circuitos separados si está paranoico. Otra cosa a tener en cuenta, sin embargo ... no espere renunciar a su UPS y PDU de 120v. Inevitablemente, terminarás con periféricos, kvm o algo que aún requiera 120 voltios y ejecutar un cable de extensión naranja desordena el nuevo diseño del gabinete. Ah, y prepárate para una caída en tu factura eléctrica ... - TheCleaner


Como usuario del Reino Unido que solo usa 220 / 240v, no conozco los enchufes que se usan en los EE. UU. Pero estoy muy familiarizado con el C13 / C14 y el C19 / C20 y me gustaría agregar:

Es importante que conozca las limitaciones de los conectores C13 / C14 y cuándo no utilizarlos.

He visto PDU que solo usan unidades de alimentación de C13 y de alta capacidad que se conectan a un C13 en sentido descendente.

Solo se requiere que los cables C13 estén equipados con cables de 6Amp de capacidad, y el enchufe físico no está diseñado para usarse con más de 10Amps sin importar qué cables y fusibles se usen. Muchos conectores C14 mostrarán una corriente máxima (ampacidad) inferior a 10 amperios. La especificación C13 también requiere que sea capaz de manejar 70 grados centígrados. Así que los cables de 6 amperios en algunos casos derriten el zócalo si se utilizan incorrectamente.

Por otro lado, los C19 están diseñados con 16A en mente, sin embargo, verifique la capacidad de sus cables, está marcado si es inferior a 15A. También preste atención a los enchufes C20, como máximo veo, solo están clasificados para 15A o 13A


5
2017-08-10 20:21



+1 Esto es aún más importante en los sistemas de 120 V en los que el amp draw es doble. Todo el equipo que tengo tiene una clasificación de 5A para C13 / C14 y 15A para C19 / C20, básicamente consistente con lo que está diciendo. Por curiosidad, ¿qué enchufas en la pared para ~ 30A o ~ 50A? - Chris S
Como mejor práctica utilizamos la especificación azul 309. en.wikipedia.org/wiki/IEC_60309 sin embargo, la infraestructura más antigua aún utiliza los conectores British Standards BS 196 (un retroceso a nuestro pasado imperialista donde dictamos la mayoría de estos estándares) y Lewdens en.wikipedia.org/wiki/… Aunque el 95% del tiempo es el estándar IEC, usted compra estos a especificación - AirCombat


Su equipo utiliza cables de alimentación C13 / 5-15P que se enchufan en los receptáculos NEMA 5-15R de su PDU de 120v existente. La PDU de 240 V tendrá receptáculos IEC C14, por lo que necesitará cables de alimentación IEC C13 a C14.


2
2017-08-10 15:53